Questions sur l'organisation d'un tableau
Les dix questions qu'on nous pose le plus souvent quand on conçoit ou remplace un tableau. Chaque réponse précise s'il s'agit d'une règle du RGIE ou de pratique, et où le sujet est développé dans les étapes.
Un différentiel de 30 mA protège combien de circuits au maximum ?
Huit, c'est le plafond, pour tout différentiel de 30 mA ou plus sensible. Dans l'exemple, B en porte six, C et D quatre chacun : chaque groupe garde de la marge.
Pour aller plus loin : Grouper les circuits
L'éclairage peut-il dépendre directement du différentiel de 300 mA ?
Pas dans une installation neuve. Le RGIE classe les circuits d'éclairage parmi ceux qui exigent un 30 mA, au même titre que les prises d'usage courant, la salle d'eau et les machines de la buanderie. Les parties existantes d'installations plus anciennes bénéficient de dérogations, que le contrôleur apprécie.
Pour aller plus loin : Ce qui est imposé
Le frigo doit-il passer sous 30 mA ?
Un appareil de froid est un appareil fixe et peut se raccorder tout de suite derrière le 300 mA général. Une prise qui sert aussi à d'autres appareils, elle, va sous 30 mA. C'est pourquoi le circuit J de l'exemple, avec frigo, hotte et une boîte pour le micro-ondes, se trouve dans le groupe B.
Combien de boîtes de prises un circuit peut-il compter ?
Huit boîtes, simples ou multiples. Une boîte double compte pour une. Le circuit G de l'exemple en a six, dont trois doubles.
Pour aller plus loin : Dresser la liste des circuits
Peut-on raccorder au circuit salle de bain du matériel d'une autre pièce ?
Oui. Le RGIE admet que les circuits d'un local avec bain ou douche alimentent aussi du matériel électrique situé dans d'autres locaux. Dans l'exemple, Q ne dessert que la salle de bain, pour garder une liste des circuits simple.
Quel type de différentiel dans un logement ?
Le type A au minimum, et le différentiel de tête doit supporter au moins 40 A. Pour une borne de recharge, le défaut à courant continu doit aussi être pris en charge : par un différentiel qui reste efficace malgré ce courant continu, ou par une détection de courant continu, logée dans le coffret ou dans la borne.
Combien de réserve faut-il laisser dans le tableau ?
Le RGIE n'en dit rien. Derrière chaque groupe de 30 mA, nous gardons un emplacement libre de deux modules sur la même rangée, et nous prenons un coffret d'une rangée de plus que le comptage.
Pour aller plus loin : La réserve, groupe par groupe
Une liste des circuits sur la porte est-elle obligatoire ?
La liste sur la porte, non. Obligatoires en revanche : un repère clair et indélébile sur chaque protection, et des schémas à jour disponibles sur place. Une liste sur la porte offre une manière simple de réunir les deux.
Pour aller plus loin : Étiquettes et liste des circuits
Un nouveau tableau à la place de fusibles à vis doit-il être contrôlé ?
Remplacer un tableau de façon non identique est une modification importante. Elle est contrôlée par un organisme agréé avant la mise en usage ; le contrôle porte sur la partie modifiée.
Pour aller plus loin : Remplacer un ancien tableau
Une prise réseau doit-elle être sur un disjoncteur ?
Non. Les prises UTP et coax ne sont pas des circuits électriques : ni disjoncteur, ni code de circuit. Seule la prise qui alimente modem, routeur ou switch dépend d'un circuit de prises ordinaire, dans l'exemple K.1 près du coffret réseau.
Tous les codes d'un étage
Comment lire cet extrait
- L.1 à L.7 : les sept points lumineux de l'unique circuit d'éclairage de l'étage, avec les va-et-vient sur le palier et au bout du couloir.
- M, N et P : trois circuits de prises, répartis par pièce pour qu'aucun ne dépasse six boîtes.
- Q.1 à Q.4 dans la salle de bain, avec l'interrupteur dans le couloir, devant la porte.
- La prise de données du bureau figure sur le plan sans code.
En posant ce plan à côté de la liste des circuits, on retrouve chaque code ; à côté de l'unifilaire, on retrouve l'ordre des numéros. C'est la vérification que nous faisons sur chaque tableau avant de refermer le coffret. En cas de doute sur un tableau réel, c'est le contrôleur venu sur place qui tranche.